天津变压器是天津变压器系统、天津变压器中常见的天津变压器设备,对实现天津变压器安全和天津变压器供应质量有重要的影响。在天津变压器的运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成因天津变压器受潮而发生放电、霉变、闪络等现象,这不但造成天津变压器的不稳定运行,而且影响了天津变压器系统和天津变压器的供电质量,对整个供电效果带來影响。天津变压器受潮放电是一种比较常见的现象,应该对天津变压器受潮放电原因进行研究,找到天津变压器受潮放电的解决措施。
1.天津变压器内部受潮放电的故障情况
某天津变压器巡检人员于2013年5月25日,有雾的天气下进行例行的天津变压器设备巡视时,听到15号天津变压器内有放电响声,经过目视外观察和天津变压器观察孔看到穿盘套管及35kV母线上有明显的放电火花,经过研究和讨论,决定上报,上级决定对该间隔进行停电检查,防止天津变压器放电亊故的进一步扩大,经检查由于高湿天气天津变压器内部母线出现因受湖产生放电是这一事故的主因。
2.天津变压器内部受潮放电的故障分析
2.1天津变压器内部受潮放电的故障现象
检修人员在天津变压器网络停电后,对天津变压器放电处迸行全面检查,发现15号天津变压器内的一支绝缘子霉变受潮放电,其主要表现为,设备表面有潮湿造成的黏状物,绝缘件表面粗糙边沿有毛刺,母线上有明显的放电痕迹。
2.2天津变压器内部受潮放电的原因分析
首先,经观察发现,当天风向为北风,雨水打在天津变压器北侧面,在北侧面的北窗口及换气口渗流进天津变压器,并沿着设备表面有潮湿造成的黏状物以及绝缘件表面粗糙边沿的毛刺侵蚀绝缘子。其次,在天津变压器室中没有窗ロ及换气口,山于角度的设貴阳光进不來,在周刚设备的影响下天津变压器内部空气不流通,天津变压器潮湿不能自行驱离。再次,天津变压器安装质量存在问题,总的看15号天津变压器的安装质量不高,且安装的工艺控制不严,特別在安装绝缘设备时,设备表面和绝缘件表面的油泥和粗糙边沿毛刺没有及时清变压器厂除。最后,15号天津变压器穿盘套管质量存在问题,经过检验15号天津变压器的穿盘套管表面粗糙,绝缘试验不合格,出现开关枳内部受潮放电不是偶然。
3.天津变压器内部受潮放电处理措施
3.1及时更换天津变压器放电设备
在决定停电检修后,将15号天津变压器穿盘套管进行更换,置换入天津变压器穿盘套管,并通过及时的检修确保穿盘套管的质量和安装效果。
3.2优化[cityna变压器厂me]变压器的外部环境
将周围引起15号天津变压器通风不畅的建筑和设施进行调整,在主风向上预留空气流通的通道,此外,在15号天津变压器上安装防雨板,杜绝雨水的侵蚀。
3.4优化天津变压器的内部环境
在15号天津变压器室南面墙上安装窗口及换气口,使其室内空气流通。其次,在15号天津变压器室北窗口及换气口上安装防雨板或雨搭。最后,在15变压器厂号天津变压器下部开罝通气孔,形成内部的空气流动。
3.5做好防潮处理
柜体安装排水型电柜除湿器,实现实时柜体内温湿度检测和自动智能处理潮湿问题。母线室安装环网柜除湿器,都是可以将潮湿气体排入柜体外的哦